务必彻底修改好输变线路,不要老是断电!

[复制链接]

1858

主题

3100

帖子

3268

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2014/6/14 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴宁供电局的领导,请你务必要听一下用户和下属的意见,把离贵局不足百米即宁江路口和官汕二路交叉处,也就是城北农业银行门口的那个变压器的供电搞好。不要一个月短路跳闸几次啊。这不是夸大其词,你那的故障报修,还有我的电话记录都可以查的。希望不要很快又有下次。来源:曾先生

1858

主题

3100

帖子

3268

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

 楼主| 发表于 2014/6/14 12:50 | 显示全部楼层
曾先生:
      你反映的问题,我局领导高度重视,立即安排人员现场调查处理,现将调查情况答复如下:
     一、故障停电原因
反映宁江北中段公用台变经常出现故障停电现象,经我局相关人员到现场调查后核实,发生停电事件是因遇用电高峰时期, 宁江北中段500kVA公变低压台区线路负荷增长较大,负荷率达91%,三相电流不平衡度较大,导致低压熔刀开关熔片烧断造成故障停电。
   二、整改措施
   1、我局已于本月20日采用负载割接技术手段,对宁江北中段公变三相负荷不平衡度进行调整,按配电变压器安全可靠运行的原则,完成三相负荷平衡度达到规定范围值内运行。
   2、我局安排运行人员将低压熔刀开关各接触点进行打摩上导电膏,加强接触点密实度,增加导体过流能力。同时也将会加强线路设备的运行维护管理工作,发现隐患及时上报处理,最大限度地保证线路及设备的安全、稳定运行。

                       

                  广东电网梅州兴宁供电局