李先生:
你反映的问题,我局领导高度重视,立即安排人员现场调查处理,现将调查情况答复如下:
一、关于变压器夜晚发出扰民声音。
5月27日,我局工作人员到现场对用户反映的配变进行调查,全面检查了该变压器的油温、油色、油位、噪音及各项运行情况,特别是在住户反映噪音方面,我局工作人员仔细检查并进行听测,该变压器发出声音均匀,无异常的杂音,该台变压器完全属于正常运行。
二、变压器旁边有一村民出入必经之路,万一电线断裂或漏电会不会对村民出入产生严重的触电安全隐患?
该配变台架与用户房屋隔一小巷道,水平距离在4米以上,10千伏高压线路距离用户房屋最近处也有1.5米以上的水平距离,根据电力线路运行规程规定,居民房屋与电力线路距离不得小于1.5米。因此,该配电线路设备符合安全距离,从现场看也不存在触电安全隐患。
三、输出电线在村民楼之间穿出,是否存在触电安全隐患?
居民用电需配变低压线路入线到户,因此电线在居民楼之间穿过是不可避免的,属正常现象,请用户理解。而且配电线路设备符合安全距离,不存在触电安全隐患。
四、关于电磁辐射及变压器的安全距离设置问题。
用户反映的电磁辐射问题,由于配电变压器运行频率低,产生的电磁辐射对人体的影响是可以忽略不计的,用户无须担心。
总的来看,该台区配变、线路运行正常,符合配电变压器、架空线路运行规定。
广东电网梅州兴宁供电局
2014年5月29日 |
|