新修水圳“厚此薄彼”不达标

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
1
发表于 2010/11/22 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  20日上午,平远县八尺镇南塘村河坑村民小组的村民向本栏反映,该村正在修建的水圳有些水泥墙厚度不一,他们怀疑水圳工程有质量问题。

  村民:有些水圳水泥墙厚度不一

  记者当日下午来到该村看到,正在修建的水圳长约1公里,是河坑村民小组的主水圳,目前已修好约三四百米。据村民介绍,此次修水圳是将原先的泥土水圳改造成“三面光”。按照施工要求,水圳两边的水泥墙厚度应达到15厘米。但村民张先生告诉记者,有些水泥墙的厚度不一,上半部能达到标准,下半部却只有七八厘米厚。记者从施工现场放好的模具看到,模具与泥土墙之间有些成了梯形状,如果按照模具浇筑,水泥墙将会出现“上厚下薄”的情况。除此之外,村民还怀疑水圳有其它质量问题。在一扇水泥墙一侧的墙根处,张先生拿着一块小木块从中挖出了一些泥,而这些地方原本应该浇筑水泥混凝土。

  据村民介绍,在刚开始浇筑水泥混凝土时,有人就发现水圳厚度上下不一的问题,“而这极易造成水圳受力不均,导致水泥墙崩塌,严重影响水圳两边上百亩农田的灌溉 。”出于这样的担心,村民们要求施工者改正。但到20日上午,问题仍未得到解决。为此,一些气愤的村民便将部分已摆放好、准备浇筑水泥混凝土的模具拆除,要求施工方确保工程质量。

  村委:工程确实存在不足之处

  就村民反映的问题,南塘村村支书张文表示,因有些施工人员缺乏经验或各做各的工序,水圳改造工程确实存在不足之处。如平整原泥土水圳的工人没有将水圳两边的泥土墙削平整,造成浇筑水泥混凝土的工人安放模具时,出现模具与泥土墙之间上宽下窄的现象。而在浇筑水泥混凝土的过程中,有些泥土块可能会滚落到模具底部,工人未能及时将其捡起,造成浇筑水泥混凝土的部分出现了泥土块。

  据介绍,八尺镇政府和南塘村委会已于20日上午会同水圳改造工程承包方负责人到现场查看。工程承包方向镇、村承诺,一定会确保工程质量,并对指出的存在问题一一改正。

  镇政府:已责令施工单位及时整改

  记者昨日从八尺镇政府了解到,2009年平远县省级农业综合开发土地治理项目通过公开招标在八尺镇凤头、筀竹、南塘村等3个村实施,治理面积3400亩,项目区共规划建设渠系总长约20公里。自10月下旬开工以来,大部分工程进展顺利。但是,由于班组原因,南塘河坑段施工组在前期施工过程中,工程出现部分质量纰漏问题。县农综办已责令施工单位及时整改。目前,施工方也已责令该班组停止施工,决定更换施工队伍,确保工程质量达到设计标准。镇政府表示,该镇将继续积极协助县农综办加强对工程质量的监管,确保该项目按设计要求保质保量完成。

  (王宗强)