另外我再谈谈一些关于兴宁水利工程隐患的事情。
5.1的时候,我去合水水库转了一圈。有个隐患我看了非常震惊!
希望我的担心是多余的吧!但是毕竟是悬在兴宁下半县所有人头上的一个定时炸弹,有可能把整个兴宁城区扫荡得干干净净!
我发现合水水库的泄洪闸门的控制系统是有设计上的缺陷的。
根据我的观察,该控制系统是采用电磁换向阀来改变油路,去推动光筒活塞的液压传统系统。而液压系统又带动水闸的开启和关闭。
下面我来谈谈,为什么说这个系统有缺陷,为什么说兴宁下半县的人头上顶着个定时炸弹。
大家都知道,电气的东西,并不是百分百靠的住的。
你一套电气控制的自动系统,背后一定要有预备的手动后备操作装置。否则,电气系统出故障,该排泄的时候水闸打不开,上游的河水汹涌扑来,水库的水位不断升高,升高到极限,必然是漫堤。漫堤还是好的,最怕堤坝经受不住这样庞大的压力,瞬间崩溃!那几十亿方的水库水,估计可以把兴宁下半县彻底从地球上抹去!
为什么不预备一套手动的操作装置?
值班人员有没有定期检查电气控制系统?
有没有定期检查并开启、关闭闸门的试动作?
甚至有没有极端情况下准备好的炸药?若是闸门控制系统无法开启,可以考虑安装炸药,抢在漫顶和大坝崩溃前用炸药将闸门强行炸开。爆破方案有没有制定?有没有专人负责?有没有预先演习?
我只是把我的担心说出来,专家也不是面面具到,我只是希望把专家忽视的地方,给提醒一下,这样我作为兴宁人的良心也过得去了。 |
|