谁说换大容量变压器就可以提高电压的?用户增多是需要更换大容量变压器。但系统电压低是电源问题。
方便冇也? 发表于 2012/7/6 10:24
恩,说换大容量变压器的是我。看了你的回帖,我思考了下,觉得你说的有道理。用户增多,流过变压器的电流增加导致变压器铜损铁损损失的能量大部分以热量的形式散发出来,表现为变压器温度上升,甚至上升到报警点,甚至重瓦斯跳停。这个情况下必须考虑更换大容量变压器以满足用户需求。你说的系统电压低是电源问题,我也赞同。因为整个系统来看,无论把一次端阻抗折算到二次端还是二次端阻抗折算到一次端,在整个系统阻抗中变压器本身的阻抗是非常小的。电源端到用户端的电压降主要分布在线路上。所以具体问题具体分析,要用仪表去测量变压器两端的实际电压情况,结合两端线路情况分析,再来看究竟是小区内的低压系统线路口径偏小还是高压线路线径不够。
我在大学期间曾经想搞个双学位,选的是广东工业大学自考的电力自动化专业,也就是你的专业。可惜后来心思杂没坚持下去。我脸皮厚,敢班门弄斧,电力专业你在行,说的不对欢迎指正! |
|